土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为什么柱基础插筋没伸到基础底?
问题补充:为什么柱基础插筋没伸到基础底?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月29日

    tdvg_79369
    原因分析:因为在基础层的这个位置,绘制了现浇板,按照板上柱的节点计算了,所以插筋伸不到基础底部。处理方法:把基础层的现浇板转换为筏板、或是把现浇板删掉计算。
    2020-06-29 12:04:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10