土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 关于独立基础上方短柱
问题补充:独立基础上方短柱设置:1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”?本人试了一下,两种情形汇总计算后钢筋工程量没有差别如果设置成基础底标高,短柱在独基棱台里面不是应该不只两组箍筋吗?2.为何短柱钢筋三维时看不到基础顶到首层底之间的箍筋?首层柱钢筋三维箍筋加密区,非加密区都正常显示啊。而且短柱属性设置里面设了箍筋:c8@100/2003.短柱顶标高就直接设置“基础层层顶标高”?问题另外,如果图形算量中独立基础上短柱柱底标高设置“基础底标高”时,软件混凝土工程量时,短柱砼工程量软件会自动将其与独基棱台重合部分扣除?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月28日

    wixt18636
    独立基础上方短柱设置:1.短柱底标高应设置成“基础顶标高”,还是“基础底标高”?本人试了一下,两种情形汇总计算后钢筋工程量没有差别如果设置成基础底标高,短柱在独基棱台里面不是应该不只两组箍筋吗【是的,按图集规定就是两根箍筋,而且不是组合箍筋,你的图可能画的有问题】?2.为何短柱钢筋三维时看不到基础顶到首层底之间的箍筋【三维查看只能查看当前层的三维钢筋显示,在基础层就看基础柱三维钢筋,要看首层就不能看基础层,只能查看当前层的三维显示】?首层柱钢筋三维箍筋加密区,非加密区都正常显示啊。而且短柱属性设置里面设了箍筋:c8@100/200【的属性不能设置插筋,要修改为纵筋锚固】3.短柱顶标高就直接设置“基础层层顶标高”【这是可以的,也可以直接输入数据的】?我测试了,无论是画在基础层,还是画在上一层设置基础底标高,都正常的,看看你的图元和设置吧
    2020-06-28 17:00:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 101 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10