土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 柱在基础内锚固形式
问题补充:我设置了角筋在基础内弯折,但计算后钢筋三维看到的仍然是全部钢筋都在基础内弯折。什么原因呢?怎么处理?只是角筋伸入基础后弯折,而B边和H边钢筋仅是伸入基础内而已、这种情况广联达软件怎么处理?谢谢!

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月28日

    tpxj31139
    首先柱要用框架柱定义(用一字形参数柱定义不行),截面编辑要点“否”,(否则钢筋显示为全部纵筋)在输入钢筋时不要输入全部纵筋,按角筋、B边中部筋、H边中部筋输入,这样应该就可以了。
    2020-06-28 16:00:28 来自 PC 评论 举报