土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础层与-2层剪力墙和暗柱设置问题
问题补充:基础层底-11.75,筏板基础400,承台梁高度不同,-2层暗柱表标注高度为基础顶~-5.03,此处基础顶是基础筏板顶还是基础梁顶?-2层设置剪力墙时候起点底标高设置的基础顶标高,软件默认的是筏板基础顶,这样计算-2层剪力墙和暗柱钢筋会不会都算多了?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月28日

    xodg23609
    基础层底-11.75,筏板基础400,承台梁高度不同,-2层暗柱表标注高度为基础顶~-5.03,此处基础顶是基础筏板顶还是基础梁顶?应该是基础梁顶;-2层设置剪力墙时候起点底标高设置的基础顶标高,软件默认的是筏板基础顶,这样计算-2层剪力墙和暗柱钢筋会不会都算多了?不会多算,软件自动计算底部锚固长度。
    2020-06-28 16:03:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。