土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 基础梁钢筋的锚固长度问题
问题补充:桩承台之间的框支梁,上通长筋的直锚是37d,请问专家,这个明显太长了,不对,如何修改呢?可不可以集中修改呢?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月28日

    tdvg_79369
    钢筋的锚固长度是根据构件的抗震等级和混凝土强度等级算来的,我不知道你的图纸是怎样的,但是37D的锚固长度应该差不多,你在图集上对照图纸查一下就知道了。如果确实不对,可以集中修改,选中所有梁构件,右键属性里有节点设置可以修改。
    2020-06-28 16:00:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 94 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10