土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗,已综合在定额项目中
问题补充:请教哈各位:定额有两句话(1)计算钢筋工程量时,钢筋的搭接原则上按设计规定计算,设计无规定的,按规范规定计算。钢筋加工下料和钢筋因定尺长度而发生的搭接,定额已综合考虑,不另计算。(2)设计图纸未注明的钢筋接头和施工损耗,已综合在定额项目中。以上内容为定额说明是不是在软件操作的时候把搭接设置全部改为对接,这样就算的是净长了,没有计算搭接。那么就有个问题了你把全部改成对焊后,原本绑扎搭接的区域钢筋是要加密的,但你把这个钢筋改称对焊后,箍筋的数量就减少了,这个该如何处理呢

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月03日

    vcon77957
    以上内容为定额说明是不是在软件操作的时候把搭接设置全部改为对接,这样就算的是净长了,没有计算搭接。?你这样理解是不正确的。软件里面的搭接设置需要根据结构总说明里面钢筋搭接说明来设置,不是像你说的那样都修改成对接。你按设计说明,调整这里的搭接方式,见图
    2020-06-03 16:36:03 来自 PC 评论 举报
  • 敬于才华

    这个问题比较大,你可以联系造价软件,他们的技术人员会给你解答的

    2023-09-08 16:53:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1573 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10