好消息,现大量低价优惠出售厨房油烟静电净化器,此机严格按照<<饮食业油烟净化器>>(HCRJ048-1999)以及<<饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范>>(HJ/T62-2001)规定的技术条件黑色机研制而成.产品具有净化效率高、安全性能好、清洗维护方便、无噪音、无污染等特点,先后通过广东省、湖北省、湖南省等环境保护设备检验中心的检验,产品净化效率和各项指标均达到国内先进水平,并顺利通过了中环协(北京)认证中心的认证,获得中国环境保护产品认证证书,证书编号为:CCAEP1-EP-2007-014。
我们的目标是:以高优性价比,让客户享受实惠。
联系人:肖先生
联系电话:15918280248 0760-3203702

这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.15 万条内容 · 251 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

旋流板塔大型化的设计与研究2

按照上述公式,求出dx=1927mm,考虑到要留出足够的溢流堰宽,故按95%比例缩小,故dx=1830mm,dm=580mm(dx代表叶片外径,dm代表盲板直径,下同)取仰角α=25°,塔板厚度δ=5mm,求得开孔率ε=29.84%,压降Δp=29.59mm水柱,其他参数也均包括在允许的范围内。然后计算第2层塔的尺寸。根据“叶片长度近似相等”的原则,试取dx2= dm2+1.25,d2= dx2+0.17= dm2+1.42(取第2层溢流堰与第1层相等)。由于第2层塔体是在第1层塔体的基础上建起的,外型上它包括了第1层塔体,故计算中应采用当量直径来进行计算。又利用第1与第2层“开孔率相等”,所以第2层的流通面积S流1与总面积S流2之比也是29.84%,(即为开孔率),S流2=П/4×(dxe2-dme2)×[Sinα-2×m×δ/(П×(dxe+ dme))],下标e表示当量尺寸,S2总=П/4×[(dm2+1.42)2-22],故用试算法可求出dm2=2.34m, dx2=3.59m, d2=3.76m。