土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 钢筋搭接应该如何设置
问题补充:我想请问一下,如下钢筋搭接应该如何设置,一般图纸上说要求机械连接或焊接应该选用哪种连接方式,图片上我设置的对吗,对于钢筋搭接设置我不太懂,能给我讲解一下吗,谢谢!柱、梁、墙主筋优先采用机械连接或焊接,焊接接头面积率应≤50%。若采用搭接(d≤25mm),梁板及墙类构件搭接接头面积率宜≤25%,搭接长度≥1.2LaE;柱(暗柱)类构件搭接接头面积≤50%,搭接长度≥1.4LaE;所有钢筋LaE均须≥250mm,其中LaE为钢筋的最小锚固长度。所有接头均须按规范要求错开,机械连接或焊接接头间距须≥35d且≥500mm;搭接接头间距≥1.3倍搭接长度。柱(暗柱)钢筋接头最低点距柱端不宜小于柱截面长边尺寸,且宜在楼板面以上750mm处。直径d≥28纵筋、首层及以下楼层竖向构件中d≥25纵筋、框支柱和框支梁纵筋采用机械连接时,框支柱、框支梁、一层及以下竖向构件采用Ⅱ级机械连接接头;其它部分采用Ⅲ级接头。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年06月01日

    pjol10536
    钢筋搭接形式是根据图纸要求选择确定,你设置的是正确的。目前钢筋一般情况是大于16直径的钢筋采用直螺纹套筒连接的较多。Ⅱ级机械连接接头;Ⅲ级接头是根据工程使用的钢筋级别确定。钢筋机械谅解方式根据图纸要求选择确定。目前工程钢筋直径16mm以上采用直螺纹套筒连接的较多。Ⅱ级机械连接接头;Ⅲ级接头是根据工程使用的钢筋级别确定。-->
    2020-06-01 14:30:01 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 96 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10