土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 为什么梁一级抗震改为二级抗震后钢筋量变少了?
问题补充:把梁的抗震等级从一级改为二级后,钢筋量变少了,但是一二级抗震的锚固修正系数一样,锚固搭接一样,为什么钢筋量会变少?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年05月29日

    tyuk79033
    因为抗震等级会影响梁箍筋的加密范围,一级抗震梁箍筋加密范围是max(2*h,500),其他级别的箍筋加密范围是max(1.5*h,500).来源于11G101-1第85页,所以修改抗震等级后钢筋量变少了。
    2020-05-29 11:18:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。