一工程需要用水,用水量不大,每小时10吨水就行,工程所在地高程150m,拟用自来水管网的水,最近的自来水出水点高程40m,距工程地点2km,管道选用直径110mm聚乙烯材料管,请问什么样的泵能实现我的要求?泵大概多少钱?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句室内消火栓用水量计算按第8.4.1条规定:室内消火栓用水量应根据水枪充实水柱长度和同时使用水枪数量经计算确定,可参见表8.4.1 的有关规定。
火灾延续时间确定按第8.6.3 条规定:不同场所的火灾延续时间不应小于表8.6.3 的规定。
回复 举报
消防水池的补水时间不宜超过48h。
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。
所有的消防用水流量乘以延续时间再减去补水量即可(也可不减)。