土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 报错提示:没有查找到对应的钢筋计算结果
问题补充:点击钢筋三维时提示没有查找到对应的钢筋计算结果?如图:

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年05月26日

    tyuk79033
    原因分析1:没有进行汇总计算原因分析2:计算工程中报错了,没有计算成功,就去查看钢筋三维。原因分析3:对于集水坑、属性中取筏板同向钢筋选择为“是”,钢筋信息取为筏板的钢筋信息了。解决方案3:核对工程中集水坑的钢筋是另外的钢筋信息,并非是筏板钢筋,所以集水坑钢筋正常输入,把取筏板同向钢筋修改为“否”即可。原因分析4:对于板/筏板/独基调整了计算设置,钢筋按照平均长度计算‘如图所示:解决方案4:将其改为否就可以了,然后重新汇总计算。原因分析5:编辑钢筋能看到钢筋计算时证明计算没有问题,是钢筋三维没有显示。软件中在工具--选项--其他界面中有项设置是计算时生成钢筋三维数据,默认为勾选的,计算后都会生成钢筋三维显示数据,把对勾去掉后,则不会生成钢筋三维结果。解决方案5:查看工具--选项--其它--计算时生成钢筋三维数据是否勾选,勾选上后重新汇总即可。
    2020-05-26 14:00:26 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑问答

返回版块

1.78 万条内容 · 96 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10