请问热继电器的电气符号表示有什么区别?
请问热继电器的电气符号表示有什么区别?
请问热继电器的电气符号表示有什么区别?
发布于
2020-05-23 17:24:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wixt18636
这两个电路图上热继电器标识是一样的,FR标识热继电器。起保护作用,一般的电路图都会用FR表示热继电器。FR1、FR2、FR3......
忘采纳"
2020-05-23 17:30:23
来自 PC
评论
举报
nfnw2352
这两个图的接法可以认为是有区别的,区别在于接法不同:
第一张图:接的是三相热继电器,U13,V13,W13都接入了热继电器,也就是说三相负载均得到保护;
第二张图,中间相(B相)穿过电流互感器,电流互感器二次侧接一相(B相)热继电器,此种接法用于负载容量大的保护回路中,图2若是能给出电流回路图,就更能说明问题。"