正在加载...
下图红线是100mm的加气混凝土砌块,右边第一道竖隔墙是建在梁下的,向上突出三个红头是800宽*2000高的门洞。请问这样做隔墙地面承重能行吗?房子商品房共9层建筑面积320平方。
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2020年05月29日
从这个平面图看,我觉得你先弄清楚楼板下梁的位置吧,我的判断是应该还存在一些梁你没有发现。工程师在做结构设计的时候,隔墙往往都会搁在梁上,即使对于无法搁在梁上的情况,也会在对应位置的板底附加钢筋。
你感受下隔墙的重量吧:加气混凝土砌块容重取7kN/m3(荷载规范取的5.5),墙厚100mm,假设层高3000mm,考虑抹灰(1kN/m2),那么一片墙对应的线荷载可以算出来,即qk=(7X0.100+1)X3.000=5.1kN/m。这意味着每米长的墙会给予楼板510kg的力。
这个要看你用什么材质做隔墙,如果是轻质材料就可以。
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
