35KV配电室母线避雷器损坏,造成PT柜整体损坏报废,该配电室全部是电缆出线,临近春节,线路基本空载,系统电压较高,38KV多。值班人员听到嗡嗡声,然后听到爆炸声,配电室进线变压器中性点经消弧线圈接地,PT上有一次消谐、也有二次消谐,该配电室母线避雷器和出线过电压保护器已对此损坏,原因不清,请指教。

全部回答(4 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年04月08日

    众邦电气

    好多内蒙的项目,都把消弧线圈换成了电阻柜,消弧线圈,要计算接地的电流,接地的电容大小,需要匹配。如果动作不可靠,或者投切的不匹配,就容易出问题。电缆负载过多,电容电流就更大,消弧线圈动作就更频繁。一定要进行试验,我们在内蒙好多项目都换成了电阻柜。