手里面有一个幼儿园项目,一共有2栋,每栋3个班,面积1300平米,2层。请问是否需要设置消火栓及喷淋系统

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年04月02日

    zhangtaiyu

    一、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版),8.2 室内消火栓系统,5 建筑高度大于15m或体积大于10000m3的办公建筑、教学建筑和其他单、多层民用建筑。看一下高度超没有超过15米或体积大于1万立方没有,如果没有,就不用设置室内消火栓系统。

    二、根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016(2019年版),1.0.3条查得此幼儿园属于哪个规模的,按楼主提供的资料3个班,属于小型幼儿园,再根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014(2018年版)8.3.4-5条,5 大、中型幼儿园,老年人照料设施;因此可以不用设自动喷淋系统。


    2020-04-02 16:19:02 来自 PC 评论 举报
  • 搬砖工33
    首先要划分防火分区,然后根据防火分区规定,设置消防设施
    2020-03-20 11:10:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。