正在加载...
高层住宅,采用家用电热水器。热水器的给水管道要怎么计算?规范里面关于热量的计算公式都是对于集中热水供应系统的。
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2020年03月30日
保温管道的热损失(加30%安全系数)计算:Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3式中:Qt — 单位长度管道的热损失,W/m;Qp — 单位平面的热损失,W/㎡;TV — 系统要求的维持温度,℃;TA — 当地的最低环境温度 ℃;λ — 保温材料的导热系数,W/(m℃),见表3;D1 — 保温层内径,(管道外径) m;D0 — 保温层外径,m; D0=D1+2δ;δ — 保温层厚度,m;Ln — 自然对数;α — 保温层外表面向大气的散热系数,W/(㎡℃)与风速ω,(m/s)有关,α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ )
这个给水当量是包含在用水器具了的,不单独计算。
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1345 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
本回答由提问者推荐2020年03月30日
保温管道的热损失(加30%安全系数)计算:
Qt={[2π(TV-TA) ]/〔( LnD0/D1)1/λ+2/( D0α)]}×1.3
式中:
Qt — 单位长度管道的热损失,W/m;
Qp — 单位平面的热损失,W/㎡;
TV — 系统要求的维持温度,℃;
TA — 当地的最低环境温度 ℃;
λ — 保温材料的导热系数,W/(m℃),见表3;
D1 — 保温层内径,(管道外径) m;
D0 — 保温层外径,m; D0=D1+2δ;
δ — 保温层厚度,m;
Ln — 自然对数;
α — 保温层外表面向大气的散热系数,W/(㎡℃)与风速ω,(m/s)有关,α=1.163(6+ω1/2) W/( ㎡℃ )
这个给水当量是包含在用水器具了的,不单独计算。