正在加载...
装2个出线柜,一个装2个1000a开关,一个装2个630a开关和2个400a开关,怎么设置能2个1000a开关在使用的时候另外一个出线柜能自动跳开
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2020年03月06日
断路器配套分励脱扣器,并配辅助触点,但是根据你的描述有个问题,你要求2台1000A空开合闸后另外一个出线柜空开全部断开,那就需要给每个空开都配套分励脱扣线圈,并且1000A断路器需要配置足够的辅助触点,做电气连锁时也比较麻烦。
将运行中柜子操作机构辅助常开接点去控制需要断电柜子操作机构分闸回路就可以了。
第二个柜子开关安装分励脱扣比较简便
主题
回复
粉丝
电气工程原创版块
2.19 万条内容 · 578 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
