正在加载...
输入电压范围170V~250VDC计算出来的初级匝数是100圈,
如果输入电压范围变宽,即最小输入电压变低,比如50V,计算出的初级匝数50圈,
这样我设计的电源不但输入电压范围变宽,而且初级匝数变少。
一定有弊端吧?想不出,请教大家。
全部回答(1 )
本回答由提问者推荐2020年02月14日
我来告诉你真相。如果你100T都没饱和,那么50T是绝不会饱和的。 受影响的是次级二极管的反压会更高,给二极管留30%余量就好。 匝比越小,需要占空比就越小,越容易靠近DCM模式,需要考虑的是环路的设计。 峰值电流上去了,但是电感量下降了,所以根本不会饱和,从一定意义上讲会更加安全。