土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防与生活或者生产合用给水管网时的稳压装置设计

厂区内有多层、高层工业建筑,现在采用的是生产和消防合用的供水外网,入户处分开并根据消规8.3.5在消防管道上设置了倒流防止器。在场地内最高的建筑物顶部设置高位消防水箱和稳压装置。


问题1:有了倒流防止器,那高位水箱只能负责本栋建筑内的初期火灾消防用水量。

问题2:有了倒流防止器,稳压装置只能负责本栋建筑的室内消防管网渗漏和系统自动启动流量。

问题3:如果为了给整个厂区消防系统稳压和提供火灾初期水量,稳压装置和水箱出水管绕过室内管网直接接到十万管网,那么生产用水时,出水管上的流量开关(消规11.0.4)会频繁开启触发警报。


望高手解答并一起探讨!!!

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2020年02月13日

    我佛慈悲为怀

    一般情况下室内临时高压消火栓系统不应和生产生活给水系统合用(仅设室内消防软管卷盘等情况除外),具体详消水规6.1.8。8.3.5只是从水质安全角度考虑,不能作为合用系统的依据。项目可根据水源情况考虑采用生产生活与室外消火栓合用系统、室内消火栓单独采用临时高压系统等其他供水方案。

    2020-02-13 16:14:13 来自 PC 评论 举报
  • chinacatmi

    不好意思,打错字了,“直接接到十万管网”应该是:直接接到室外管网

    2020-01-08 11:15:08 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10