土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 如何确定镀锌钢板的耐火极限到底有没有1.0小时呢
GB50251-2017中第4.4.8条第4款 穿越防火分区管道耐火极限不应低于1.0小时,那么请问厚度1.2mm的镀锌钢板是否满足这个耐火极限的要求呢?求正解

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年11月27日

    spiderzb1129

    条文解释中有:对于管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。

    普通的钢板肯定是不行。目前有成品的排烟风管,可以让厂家出具报告。

    2019-11-27 14:35:27 来自 PC 评论 举报
  • boyin99
    可以外敷防火板以满足耐火极限要求。
    2019-12-01 16:48:01 来自 PC 评论 举报
  • 雷貘光刃

    这是厂家的事儿吧。

    2020-02-20 13:39:20 来自 PC 评论 举报
加载更多