土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!!!变压器容量如何选高压进线!!!
现有一台10/0.4KV 3000KVA的变压器,高压侧计算电流为173a。如果直接按此选用高压电缆,500米长  准备埋地  需要多粗的铠装电缆

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年10月10日

    什么也不是很懂
    铜185或者240的电缆
    2019-10-10 17:25:10 来自 PC 评论 举报
  • cof1570610765010
    各位给出出主意                             
    2019-10-09 16:51:09 来自 PC 评论 举报
  • cof1603941515364

    首先容量应该是3150kVA,高压电流为181.9A,考虑距离500米长,选择3*185的铜芯电缆(国标规格)应该可以了。

    2020-10-29 11:30:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢