首先容量应该是3150kVA,高压电流为181.9A,考虑距离500米长,选择3*185的铜芯电缆(国标规格)应该可以了。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
最佳答案
什么也不是很懂
铜185或者240的电缆
2019-10-10 17:25:10
来自 PC
评论
举报
-
cof1570610765010
各位给出出主意
2019-10-09 16:51:09
来自 PC
评论
举报
-
cof1603941515364
2020-10-29 11:30:29
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年10月10日
首先容量应该是3150kVA,高压电流为181.9A,考虑距离500米长,选择3*185的铜芯电缆(国标规格)应该可以了。