zwmyk
这个理解有问题吧,建规说的是应设置排烟设施,不是说应设置“机械”排烟设施。
在防排烟标准中:4.3自然排烟设施、4.4机械排烟设施
自然能行就自然,不是必须机械
2019-09-18 12:33:18
来自 PC
评论
举报
-
一竖三横
有些场合需要强制 这个不是冲突, 按《建规》执行,不管有没有窗,只要属于条文范围内房间,就得设置机械排烟
2019-09-10 10:38:10
来自 PC
评论
举报
-
cxl050707
建规》8.5.3关规范中,公共娱乐场所超过4层及以上楼层的房间需设置排烟设施。排烟设施分自然排烟和机械排烟。《建规》与《防规》之间不冲突。