土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 框架断路器的整定值问题?请大神帮忙
这个断路器的长延时和瞬时可以调整吗?如果不能调整:长延时(0.7-1)ln是什么意思?如何确定这个断路器长延时设定为0.7还是1.0?瞬动的意思(3-6)ln是3倍1600A肯定不跳,6倍1600A肯定跳,3-6倍之间1600A不确定跳不跳吗??如果都是可调的,应该怎么调整? 谢谢各位大神 15675762406601086585.jpg

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年10月11日

    qq_1564474229523

    这个都是可以调整的,1,长延时(0.7-1)ln,表示过载长延时Ir1的整定范围是0.7-1倍的额定电流;具体长延时电流整定数值,在断路器面板上有调节的旋钮或面板。

    2,同理,瞬断电流(3-6)ln,表示瞬断电流的整定范围是3-6被的额定电流,具体的整定数值,也是要在断路器上调整。

    2019-10-11 15:34:11 来自 PC 评论 举报
  • meiqiu88
    同疑问,欢迎各位大神解疑答惑!
    2019-09-09 16:09:09 来自 PC 评论 举报
  • 什么也不是很懂
    可以调整,长延时:Ir1=0.8In,短延时:Ir2=4In 0.4s,瞬时:Ir3=6In