正在加载...
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2019年10月11日
这个都是可以调整的,1,长延时(0.7-1)ln,表示过载长延时Ir1的整定范围是0.7-1倍的额定电流;具体长延时电流整定数值,在断路器面板上有调节的旋钮或面板。
2,同理,瞬断电流(3-6)ln,表示瞬断电流的整定范围是3-6被的额定电流,具体的整定数值,也是要在断路器上调整。
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2208 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
最佳答案
qq_1564474229523
2019-10-11 15:34:11
来自 PC
评论
举报
-
meiqiu88
同疑问,欢迎各位大神解疑答惑!
2019-09-09 16:09:09
来自 PC
评论
举报
-
什么也不是很懂
可以调整,长延时:Ir1=0.8In,短延时:Ir2=4In 0.4s,瞬时:Ir3=6In
2019-10-10 17:27:10
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年10月11日
这个都是可以调整的,1,长延时(0.7-1)ln,表示过载长延时Ir1的整定范围是0.7-1倍的额定电流;具体长延时电流整定数值,在断路器面板上有调节的旋钮或面板。
2,同理,瞬断电流(3-6)ln,表示瞬断电流的整定范围是3-6被的额定电流,具体的整定数值,也是要在断路器上调整。