蓝娃娃
按共建要设置排烟的
2019-08-30 15:36:30
来自 PC
评论
举报
-
spiderzb1129
如果办公室没有窗,那么根据8.5.4是需要设置排烟的。如果有窗,它属于丁类车间的一部分,应该不用排烟。
2019-11-27 14:49:27
来自 PC
评论
举报
-
boyin99
这个要看车间与办公区域是否设有防火分隔,如有,那车间跟办公区域就各自按车间和民用建筑分别考虑是否设置排烟设施。如没有防火分隔,则办公属于车间的一部分,全部按车间考虑。