土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 小区室外庭院灯照明!!!!!!
小区室外庭院灯有一路每次都是开两个小时左右漏保就跳闸,摇表线路又没问题,请教各位大神该怎么检查啊?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月30日

    白鸽子
    为保证安全,庭院灯线路都是釆用漏电断路器,而此线路常受潮漏电而致跳闸。
    2019-08-30 16:11:30 来自 PC 评论 举报
  • fst10
    线径是不是过小,两小时后线路发热,所以要跳闸。
    2019-12-18 09:03:18 来自 PC 评论 举报
  • 益元

    也有可能是漏保本身问题,换个漏保试试。

    2020-09-13 17:31:13 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.85 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10