正在加载...
请问各位大佬,对于8度区的4层框架结构,第一周期平动系数是大于0.5就可以了吗?现在这样平动系数0.76是否满足要求?为什么有前辈说要大于0.9呢?
振型 周期 转角 平动系数(X+Y) 扭转系数
1 0.3935 81.92 0.76(0.02+0.74) 0.24
2 0.3326 1.89 0.96(0.96+0.00) 0.04
全部回答(5 )
本回答由提问者推荐2019年09月02日
4层框架结构,可以了
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(5 )
-
最佳答案
chencxx123
你这个整体指标满足规范要求了,平动系数大于0.5就可以了,多层结构一般不控制周期比,高层建筑结构才控制周期比。一般高层的振型建议平平扭,平动振型的平动系数还是尽量调到0.9以上,防止平动携带较大的扭转,对结构不利。
2019-09-02 18:44:02
来自 PC
评论
举报
-
变形结构侠
大于0.5就可以了
2019-08-30 15:22:30
来自 PC
评论
举报
-
结构无为
2019-08-30 16:20:30
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年09月02日
4层框架结构,可以了