土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 应急照明新规设计疑问,请大佬帮忙解答
现在都采用集中电源A型照明配电箱输出36V给普通应急照明灯具,那配电室和电井等需要220V的应急照明配电从哪里接?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月26日

    lianzufang644
    若有UPS不间断交流供电系统,可接入
    2019-08-26 16:43:26 来自 PC 评论 举报
  • 行走的唐老鸭
    配电室和电井应急照明很少,建议一起接到36V系统中,避免上两套系统增加系统和成本。
    2019-09-20 09:02:20 来自 PC 评论 举报