如下图所示,水机主机在屋顶,然后主管在屋顶5处不同的地方分5路立管至一层和二层,每1路立管分2路水平管道给一层和二层,那么问题来了,我是应该像图中我画的这样在屋顶上每一路立管上设置一组蝶阀还是应该在每一路的水平管道上设置蝶阀,还是每一路的立管和每一路的水平管道上都设置蝶阀呢?
全部回答(4 )
本回答由提问者推荐2019年08月24日
主题
回复
粉丝
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(4 )
-
最佳答案
人石械
多选择在水平管上设蝶阀,操作、维修、观察都方便;位置和空间不允许时也有安装在立管上的。在立管上设置阀门不仅仅是蝶阀时选择位置很关键,否则安装人工费用增加,以后操作也不便。
2019-08-24 00:52:24
来自 PC
评论
举报
-
线轴
不是什么原则问题。一般遇到你这种情况多选择在水平管上设蝶阀。如果资金允许,在立管上也可以加设蝶阀。
2019-08-18 00:45:18
来自 PC
评论
举报
-
zhangchi2007
都可以设置,不用太纠结。