土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 组合梁抗剪连接件计算要求
按照钢标,组合梁的抗剪连接件所需满足的纵向剪力Vs主要按照钢梁尺寸或混凝土翼缘板尺寸确定,和实际组合梁所受内力并无直接关系,无论组合梁内力如何,抗剪连接件最少均需要满足完全抗剪连接设计时的一半,是否有所不妥。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月23日

    陌声人

    首先要明白抗剪连接件的用途,是为了保证混凝土翼板和钢梁协同工作而设置的,即通过抗剪连接件设置,使组合梁有较好的工作性能,能承担比更大的弯矩(相对单根钢梁而言),而11.2.1和11.2.2就是两种情况的抗弯强度的算法,差别显而易见。至于50%规范没有说明出处,我理解就是专家拍脑袋得出的。

    2019-08-23 14:20:23 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅