土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 环网柜D柜、R柜、K柜的问题
环网柜D柜、R柜、K柜都能做进出线柜,那他们的选用有什么原则吗?什么时候用D柜出线,什么时候应该用K柜出线呢?望大神解答

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月27日

    玖九
    R柜表示熔丝柜,K柜为负荷开关柜,D柜和B柜是固定式的断路器柜,柜型同负荷开关柜一样,还有F柜,进线辅柜,和K柜的区别就是无负荷开关,还有M柜,计量柜来的,另外就是中置柜了,移开式断路器柜。
    2019-08-27 17:15:27 来自 PC 评论 举报
  • 什么也不是很懂
    看造价了,便宜的话用负荷开关,经久耐用的选断路器
    2019-10-10 17:29:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 620 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10