     请教一下各位前辈,现在我在做一个公园,公园里有一些公共卫生间,管理用房之类的建筑,面积小于500㎡,1~2层,位置已经出了市政消火栓的的保护半径。但按照建筑设计防火规范8.1.2好像这类建筑并不属于可以不设置消火栓的。这种建筑有什么规范规定可以不做室外消防给水系统么。还是说必须要做

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年08月06日

    一竖三横
    见《建筑设计防火规范》GB50016-2014    第5.1条
    2019-08-06 10:54:06 来自 PC 评论 举报