土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 母线槽的敷设,住宅楼部分
住宅项目中,33层的,每层四户,单根母线槽电流过大,分成两根母线槽,一根带1~17层,一根带18~33层,其中后者是敷设电缆到18层做始端箱还是母线槽直接从底层敷设上去合算?PS:分成两根母线槽是个人觉得电流过大的话,前端电缆很粗,不便于敷设。

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月30日

    cof1564472996672
    做一条,18-33层那一段减少截面降容就行了
    2019-07-30 15:51:30 来自 PC 评论 举报
  • 行走的唐老鸭
    从成本上讲,分两段核算,电缆要比母线便宜的多,另外电缆敷设要比母线节省空间
    2019-09-20 09:23:20 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10