土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预应力管桩接桩问题、冷却时间
向各位请教个问题,在桩基施工过程中,按规范要求,焊缝需要3层,冷却时间需要8~10分钟,但在实际施工过程中,该怎么把控,谢谢!

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月29日

    一抹薄荷绿
    首先,这个冷却的目的是保证焊接质量,焊缝在一定时间内被外界影响而强冷却的话,容易脆断脆裂,因此规范才会规定焊接结束后待自然冷却再继续下一道工序施工,这是原因。其次,冷却时间的长短,因地而异,外界气温较高区域,自然冷却较慢,需要自然冷却的时间就较长,而在寒冷区域那么就没必要过多时间。再次,就施工队伍来说,当然希望一焊接结束立刻进入下一道工序,这样可以保证速度,但是就监理而言质量必须在进度之上,焊缝必须自然冷却后才可继续。再次之,各地地方标准是应当高于国家标准的,自然会适当提高冷却时间了,才会出现上述1分、8-10分之说。最后,按照国家规范1分来说,这是基本,必须做到,但是反过来看各地实际情况,适当延长其冷却时间是有益的;反之,则无益于施工进度,对业主、监理、施工来说都不好了。
    2019-07-29 14:28:29 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。