土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 预埋钢板由于混凝土自收缩空鼓
设计中预埋钢板采用普通混凝土浇筑,在浇筑完成以后检测时未出现空鼓,但是一周以后由于自收缩原因,造成了空鼓,造成这种情况的责任在于施工单位么?设计单位图纸中未发现任何可以保证不空鼓的措施,最终责任在谁?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月29日

    zsh011698
    重新打孔灌注膨胀混凝土就行了,别把小事情给搞大了,没意思。
    2019-07-29 16:24:29 来自 PC 评论 举报
  • shibei1988
    出现空鼓肯定是施工单位的责任了振捣没到位呗你这个想推给设计是够呛的
    2019-07-25 08:23:25 来自 PC 评论 举报
  • 醉眼朦胧看世界
    施工方案没有报批?应该灌注无收缩砼。
    2019-11-18 14:52:18 来自 PC 评论 举报