土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV电缆头密封胶泄漏还有影响
10KV变电所在周期性检查中发现所有10KV电缆头都有液体渗出,经检查和咨询渗出的液体胶状物为密封胶,发热导致其渗出,不知会不会对接头的寿命造成影响?

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月10日

    自来雀
    有一定影响,建议降低环境温度,安装制冷空调
    2019-07-10 16:01:10 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10