土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时
怎么理解新排烟规范中的:当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置。  如果一层很大需要三个防烟分区,那每个分区都要单独做排烟风机吗?

全部回答(5 )

  • 拆房子
    当然,这是强条,不同防火分区用不同排烟系统
    2019-07-16 18:47:16 来自 PC 评论 举报
  • 风竹123456
    防火分区当然要独立设置,但同一个防火分区的不同防烟分区可以一起设置。
    2019-08-15 17:09:15 来自 PC 评论 举报