土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,在需要做电气隔离的情况下,零线是否也隔离?
请问,在需要做电气隔离的情况下,零线是否也隔离?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月21日

    半仙鲁
    这个用规范规定的 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011   中 3 电器和导体的选择
    2019-07-21 10:18:21 来自 PC 评论 举报
  • 夏夜羽虫亦飞扬
    TN-C系统PEN线不能隔离,TN-S系统和TT系统N线需要隔离,PE线不能隔离
    2019-07-23 15:41:23 来自 PC 评论 举报