土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 重力流管道埋深控制及压力选泵水力计算拟真度问题

1、从坡顶一坡流下,部分反坡处埋深较深,是否可中途设置溢流井或沉淀池,以提高下游管道埋深。

2、根据公式计算出来的扬程总感觉比实际大太多,怎么才能确定符合实际。

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年07月30日

    白鸽子

    1、在平坦或反坡地区与较大坡度地区的污水管道设计中,在截流干管的适当位置上设置溢流井是可以的。

    2、经常出现的这种情况的是根据经验公式保守估算,富裕量加太多,造成所选泵扬程比管路实际扬程高太多。

    2019-07-30 15:22:30 来自 PC 评论 举报