土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 都是应急照明配电箱,一个用隔离开关,一个用断路器

15608256274752848600.png15608256274968456135.png

如题,一个从室外进线,用的断路器,一个从电气竖井进线,用的隔离开关,有没有大佬指点下为什么

全部回答(1 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月18日

    sjb2010nf
    室外进线一般距离较远,需设断路器保护线路;竖井进线前端已设有保护装置,一般都在本建筑内,对线路已有保护,设隔离开关切断电源用;另外双电源切换均具有隔离功能,所以隔离开关功能重复!
    2019-06-18 14:33:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10