wzq971539
要首先定性厂房的火灾类别,即甲乙丙丁戊中的某个类别,然后按现行《建筑设计防火规范》中的113和114页定是否需要设置消火栓和喷淋系统。尽管厂房面积大于300平,但按8.2.2条如果可燃物较少,可以不用设消火栓,可以按一股水柱同时到达设轻便消防水龙头,从市政给水管网接出就行,记着加真空破坏器。
2019-06-28 12:45:28
来自 PC
评论
举报
-
taffeny
消规7.4.12规定厂房消火栓的栓口压力不小于0.35MPa,你这0.3肯定是不行的,必须设置消火栓泵
2019-06-20 10:31:20
来自 PC
评论
举报
-
我佛慈悲为怀
楼上正解~楼上正解~