土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 人工顶管与排水合流涵高程发生冲突如何处理?请赐教
     现状污水涵规格1.5×1.0与污水人工顶管d800高程冲突,顶管在涵中间。这个应该如何施工?由于管道下游不通,所以目前涵还不能接到管道里,等下游通了以后涵还需要接到顶管里。请各位专家指导下应该如何施工。

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月10日

    zsh011698
    直接将涵管打洞,将污管的水接入涵管就完了,下部的污水顶管继续施工。当然在涵管两边与污水管相连位置分别设置检查井一座,以便后期进行污水分流处理就完了。
    2019-06-10 09:15:10 来自 PC 评论 举报
  • 马世卿
    考虑在交叉位置将涵断开,用泵将涵内水排入下游,同时将顶管继续施工,顶管顶过交叉位置在交叉位置砌井,并将顶管两头堵死。不知道这样可行吗?
    2019-06-08 23:07:08 来自 PC 评论 举报
  • 浅笑sun
    前来学习学习。。。。。。。。。。。。
    2019-07-28 11:38:28 来自 PC 评论 举报