土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 消防水泵房为什么不能下挖个坑放水泵?
现在有一个项目,因为之前的一个项目消防审图的认为消防水池最低水位应该是自灌式水泵起泵水位,解释是因为如果以水池底为最低水位,当水位低于起泵水位一个水泵坏了的时候另一个水泵就无法启动,导致现在的问题是一个项目的消防水池需要300多平方米(之前一百多就够了),有一个想法就是在水泵房内挖一个满足水泵安装要求的坑,做好防水,将水泵放在里边,这样起泵水位就降低了,规范中没有明确的规定,但是已知的没有人这么做过,有没有大神可以解释下这样做可以吗?如果不可以为什么?

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月27日

    我佛慈悲为怀
    自灌启泵水位和最低消防水位是两个概念,用自灌启泵水位代替消防最低水位的做法不现实,因为会大幅增大水池容积从而提高工程造价,这是话题一直都有争议且没有明确的规范规定,需要和审图的好好沟通下。
    2019-06-27 11:18:27 来自 PC 评论 举报
  • apricot
    最低液位启动消防水泵,不知编规范和审图人是怎么考虑的,消防水池都没水了,启动水泵抽啥?
    2019-06-05 23:07:05 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10