土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电机二次原理图求助,急急急!

     情况如下:云线内自仪表控制室过来的开停电机控制电缆长度约600米,测量阻值约8欧姆。云线内中间继电器选用西门子3TH系列。反馈的情况为:自机柜间的触点闭合后,测得继电器线圈两端电压为16V,无法吸合。

   因对继电器知识掌握不够,求助是否是该继电器阻抗小,导致继电器线圈电压低压吸合电压要求?如是,是否有满足该回路的中间继电器。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年06月16日

    电气工程陈伟
    压降太大
    2019-06-16 22:32:16 来自 PC 评论 举报
  • iverwy123
    应该是距离太远了
    2019-05-23 10:37:23 来自 PC 评论 举报