土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请问图中的排水竖管设计是否符合给水供水规范。

4层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。 主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水? 在这里请问各位专业人士。十分感谢24层商住楼,一 楼 二楼 商铺独立排水,三楼住宅同层排水。

主排污竖管和排气管在穿过3楼后在3楼楼板下直接转为横管,     这样做符不符合相关规范,3楼会不会反水?



在这里请问各位专业人士。十分感谢

15571060562833671100.jpg15571060563266610114.png

全部回答(6 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年05月06日

    zsh011698

    照片中的管道紧贴板底感觉没有坡度,管道的平直段虽然不超过1.5米,可能会发生堵塞。

    应该按照相关规范进行施工,保证相关的坡度,设置检查口。

    15571311492732663782.png15571311544251877747.png15571311601241040287.png

    2019-05-06 16:26:06 来自 PC 评论 举报
  • tc0321
    对不起写错了,应该是24层商住楼
    2019-05-06 09:28:06 来自 PC 评论 举报
  • 小小菜鸟586
    我也想知道啊,有人知道怎么少充值一些不
    2019-05-07 16:54:07 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10