土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于桩承载力检测数量的疑问?

关于桩承载力检测数量,我这边有点疑问,想请教一下大家

《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014中:当符合下列条件之一时,应采用单桩竖向抗压静载实验进行承载力验收检测。检测数量不应少于同一条件下桩基分项工程总桩数的1%,且不应少于3根

这个具体应该怎么理解?当一个项目有几个单位工程时,如果桩的类型都相同的情况下,检测数量的计算基数是安装总的桩数量*1%,还是每个单位工程的桩数量*1%*单位工程数量

举例来说,有10栋楼,每栋楼90根,一共900根桩

是按照 900*1%=9根来检测

还是按照每栋楼3根,3*10=30根来检测?

还是说规范里面就没有具体支出,所以现场具体如何操作还是有一定的自由度?

全部回答(2 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年05月07日

    1abc123456000
    首先规范所制约的相关规定是在单位工程的基础上予以约束规定, “单位工程指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物;对于规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分划分为一个子单位工程(GB50300-2013,第4.0.2条)。在施工前可由建设、监理、施工单位商议确定,并据此收集之内技术资料和进行验收”。   所以严格意义来讲是按照楼栋来划分检测。
    2019-05-07 10:54:07 来自 PC 评论 举报
  • 小小雨点儿
    根据现场,还有根据当地要求,严格一点是按每栋要求,没有的就是整个小区不同桩型
    2019-05-06 17:20:06 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10