正在加载...
请教一下,当市政管网压力已知(如3公斤),管路管径和长度已知(DN100,300米),如何理论计算水池的进水量。
全部回答(6 )
本回答由提问者推荐2019年04月13日
主题
回复
粉丝
建筑给排水
47.28 万条内容 · 1364 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(6 )
-
最佳答案
wwj-gpszx
在建水规范上有计算方法
2019-04-13 06:39:13
来自 PC
评论
举报
-
泰州小屁屁
这个没流量没法算吧
2019-04-11 17:19:11
来自 PC
评论
举报
-
apricot
计算下管路的水头损失,理论上3公斤全消耗完就是最大流量了。实际中水池进水管补水阀门开启一般要有一个最低压力,还要安全水头
2019-06-05 23:18:05
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年04月13日