土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水箱设计容积的问题
请教各位大神,消规5.2.1中规定商店建筑( 建筑面积>10000平,<30000平)设置36T消防水箱,那么一个基地里比如是两个各6000平的商业,那么是按18T还是36T来设计消防水箱容积呢?由于写了一个总建筑面积,所以有点纠结。

全部回答(3 )

  • 最佳答案

    本回答由提问者推荐2019年03月21日

    sjylzz
    若是成组布置,应该按照两个总和确定,为36立方米,若是单独设置的,分别设置的,屋顶设置18立方米。
    2019-03-21 14:45:21 来自 PC 评论 举报
  • wwj-gpszx

    如果是单独的建筑按最大一栋


    2019-03-21 08:40:21 来自 PC 评论 举报
  • 无能为力啊

    两个各?那就是单独的两栋了,本身建筑单体之间就有防火间距了,应该按最大一栋

    2020-08-20 16:26:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10