大婶们好,请教问题:对于地下两层,防烟楼梯间和合用前室分别计算加压送风量的问题。楼梯间要算L1+L2合用前室要算L1+L3(有人说地下层不用算漏风量只需要算L1不知道为啥依据是啥)。
问题1:算L1时开启门截面积Ak规范写“对于住宅楼梯前室,可按一个门的面积取值”,这个意思是楼梯和前室还是楼梯间的前室?是说住宅的前室只按一个门算而楼梯间要按开启门数量算吗(我这个楼梯间疏散门一个合用前室疏散门3个)。
问题2:关于N1设计疏散门开启的楼层数量。规范上对于前室只写了N1=3,地下只有两层难道也取3吗?同理,算N3时N3=楼层数-3,地下两层的难道取-1?
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 595 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
1,不管是楼梯间还是前室,住宅一般情况可以按照本层一个门计算,主要是疏散到楼梯间或者前室的门一般只有一个。如果遇到车库借用楼梯间疏散的情况,则要增加相应的疏散门。另外首层的门也是开启的。
2,如果少于3层,就按照实际层数计算