gety9527
没见过你说的两种做法的,我的建议是不宜,另外穿管敷设没有必要使用矿物电缆,电缆沟就比较纠结了;室外环境不好,电缆有接头会增加维修量,供电可靠性很难保证。
2019-03-04 15:56:04
来自 PC
评论
举报
-
太白云渡
最好不要埋地敷设,管沟敷设可行。
2019-04-05 23:58:05
来自 PC
评论
举报
-
lvzhx
矿物绝缘电缆最主要的功能是防火,埋地敷设没有被火烧到的可能,没必要用。电缆沟内的着火可能性也不大,与其用矿物绝缘电缆,还不如将电缆沟处理好容易点!