正在加载...
地上消防水池的顶板厚度是多厚啊,还是说跟平常的楼板屋板那样设计
还有有什么依据吗
全部回答(3 )
本回答由提问者推荐2019年02月23日
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.16 万条内容 · 2197 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(3 )
-
最佳答案
j17975520
至少250mm,GB 50108-2008《地下工程防水技术规范》
2019-02-23 21:57:23
来自 PC
评论
举报
-
若风lh
个消防水池顶板厚度根据设计要求的,承重的一般不小于250mm,非承重一般10-15mm。
2019-02-25 17:19:25
来自 PC
评论
举报
-
心雨の结构
至少250
2019-02-28 19:00:28
来自 PC
评论
举报
加载更多本回答由提问者推荐2019年02月23日